装修第一坑:农村自建房外包电工6000元之作,各位看看良心否?|
装修第二坑:不拆不知道,拆了吓死人!农村电工的接线吓得我冒冷汗|
农村自建房被坑了两次之后,镇上的房子年久失修又得重新装修了。我妈这次没找上次的坑爹电工,找了一个新电工。结果又掉坑了。
零火乱接。有一大半插座是零火反接的,只有一小部分是对的。高处的插座没检查,将就着用。低处能改的全部改了。
线头没剥,铜线只接了一半!
螺丝压线端子
更换3.9元的tep国际电工十孔插座,最新的新国标只能用二脚扁插,不再兼容欧标园插,实际里面还是老款可用园插,只改了面板。
隧道式接线端子,接触面积更大,线头不会压伤。
里面是铜条,虽然歪歪扭扭的,小功率也够用了,多插座可以省下个排插。
以下是穿刺线夹的烤机式测试。
免剥线分线器接线端子,以前韩国鲨扣吹得很厉害,免剥线,还能过大电流,我不是很相信不敢用。最近看到一些居民用电入户线也是用穿刺式t型线夹出线,供电系统中大电流也能用穿刺线夹。于是买了个zk-cc06试水,接线范围是1~6平方软硬线通用,标称电流是50a。
三齿铜镀锡穿刺片
用电阻模拟电线发热,12v30r4.8w,两分钟直接糊了,电阻熔接在塑料上,差点拆不下来。
换4.40v(tp的5v电源竟然电压不足)30r0.64w,一分钟烫手,两分钟非常烫手,塑料变软。
再换5v220r0.11w,一个晚上温热,可以长期使用。
1.5平方多芯硬线的接线效果,成年男子用力拧紧螺丝的力度。
可以看到线皮上有2~3个“牙齿印”,其中只有1~2个刺穿了线皮接触到了铜线。
美国线规awg,线径,截面积与电阻率
结论:穿刺线夹与电线的接触点较少,不适合用于大电流接线。50a60a烧到家都没了,我估计只能用在10a以下电流。
安装时要用力拧紧螺丝然后再用力拧半圈以保证接触。
压接点可以打胶防水防氧化。
装修各种坑,最好自己考证自己做。
|