我家的一个插座上插的充电器坏了,造成我家配电箱支路空开(20a)的跳了,我家配电箱总开关没跳(因为总开关是63a的),但是我家总开关上一级空开(物业配电箱里面我家的那个空开32a)为什么也跟着跳了,应该说,我家20a的支路空开跳了,物业那里的是32a的是不应该跳啊?如何避免这种跳闸跳到上一级开关的情况出现,是不是需要把我家支路空开换成更小电流的空开就可以避免?
, , 跳闸, ,

打赏

家元 9 理由
cushion 9 原創內容
发表于 2023-8-3 15:50:06 | 显示全部楼层
家里的反应数度没有物业的快
发表于 2023-8-3 15:56:39 | 显示全部楼层
把物业的换成63a就够了
发表于 2023-8-3 15:57:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 铃兰花匠 于 2023-8-3 16:02 编辑

换d系列的空开,可以瞬间抗10倍以上冲击!

就是空开额定电流前面的英文是d,一般用的是c,比如c16,d16等,c16超过16a就跳,d16超过16a电流可以保持个半秒。
发表于 2023-8-3 16:20:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 whr273666 于 2023-8-3 16:21 编辑

报32a的换成100a,这样就是100-63-20,比原来的32-63-20强,当然这只适用于短路跳,如果是漏电跳那另当别论
发表于 2023-8-3 16:33:28 | 显示全部楼层
用漏电保护(带短路保护)的插座
发表于 2023-8-3 16:35:10 | 显示全部楼层
十平方线的话物业那里可以换c50(d40) 入户换成c40。

入户线偏小,物业换c40 d40,入户换c32.。。

反正一直你们目前最小就是c32么。。。
发表于 2023-8-3 16:39:49 | 显示全部楼层
前面的cd是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2023-8-3 16:48:59 | 显示全部楼层

换d系列的空开,可以瞬间抗10倍以上冲击!

就是空开额定电流前面的英文是d,一般用的是c,比如c16,d16等 ...

我查了一下,c一般是家用空开,d一般是动力空开,d的空开过流跳闸比c的要大一些。我是想让物业配电箱那里的空开灵敏度比家里的低一些,这样先跳就跳家里的配电箱,不然动不动跳物业配电箱,就像昨晚半夜三更家里的和物业的两个空开都跳了,让我费了一番劲又把物业电工喊起来送的电。
发表于 2023-8-3 16:49:20 | 显示全部楼层
物业总开关肯定跳,安全开关,和电流大小没关系
发表于 2023-8-3 16:50:09 | 显示全部楼层
能否确认物业的开关是为你那个充电器跳滴
 楼主| 发表于 2023-8-3 16:53:59 | 显示全部楼层

物业总开关肯定跳,安全开关,和电流大小没关系

物业的开关和我家的开关一样,都是一个品牌的dz47l-63/1n型号的漏保开关,无非是物业那里的电流是c32,我家支路上跳的这个是c20
发表于 2023-8-3 16:55:46 | 显示全部楼层

我查了一下,c一般是家用空开,d一般是动力空开,d的空开过流跳闸比c的要大一些。我是想让物业配电箱那里 ...

短路的瞬间电流早就超过了30a但不满60a,所以两个都跳了,20a的根本来不及跳,电流是瞬间的,就像手电光,100米处的人能看到你的手电光他根本来不及遮挡光线,光就照到200米外的人那里了。

最保险的就是把低压电井里的空开至少换成63a100ma的电磁漏保,或者直接换100a的100ma电磁漏保 100a空开
 楼主| 发表于 2023-8-3 16:58:03 | 显示全部楼层

能否确认物业的开关是为你那个充电器跳滴

物业配电箱下面一排分开关,对应着每家每户,就是我家支路的一个空开和物业那里对应着我家的那个开关跳了。不是物业配电箱的总开关跳了。
发表于 2023-8-3 16:59:09 | 显示全部楼层
假设你的短路电流是40a不就刚好符合你的描述吗?
你的20跳了,物业32也跳了,你的63没跳。
发表于 2023-8-3 17:01:35 | 显示全部楼层
你家总开关太大了。因为表下开关才是c32,进你家之后用的c63,肯定c63不跳,c32跳。想解决就把你家c63换成比c32小的。要么把表下c32换更大的。
发表于 2023-8-3 17:27:15 | 显示全部楼层
查了一下我家的总空开是32的,你家的是63的,是不是你自己换大的了。
发表于 2023-8-3 20:47:24 | 显示全部楼层
谁家电路还能老跳闸,两路都跳说明都是好的,这样还安全点
 楼主| 发表于 2023-8-3 22:23:23 | 显示全部楼层

谁家电路还能老跳闸,两路都跳说明都是好的,这样还安全点

关键是怕半夜三更跳,就像昨晚凌晨2点多跳了,如果仅仅家里配电箱空开跳了还好说,物业那里跳了半夜三更还要喊物业的电工送电,还好我们小区物业电工比较负责任,半夜喊也没问题
 楼主| 发表于 2023-8-3 22:46:26 | 显示全部楼层

假设你的短路电流是40a不就刚好符合你的描述吗?
你的20跳了,物业32也跳了,你的63没跳。
...

关键问题不是63的没跳,关键是20的已经跳了,物业那个32的也跳了,难道不是插座短路,插座前第一级开关20a的跳,然后切断了短路电流,然后20a空开前的总开关63a的不再跳,63a总开关前那个物业的32a开关也不再跳吗?我的意思是比如插座短路,跳插座这个支路的开关,如果这个支路开关有问题跳不了,跳家里配电箱的总开关,万一总开关跳不了,才去跳总开关前面物业那里的开关。